7.12 溅水盘强度试验


    应符合下列要求:
    a)取3只洒水喷头试样按正常安装位置安装在7.8规定的试验装置上,在1.2MPa水压下进行试验;
    b)洒水喷头启动后使其在1.2MPa下连续洒水15min;
    c)检查溅水盘是否出现松动、脱落、永久变形和损坏。