中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.15 振动试验


    应符合下列要求:
    a)将5只洒水喷头试样垂直安装于试验台面上,沿喷头联接螺纹的轴线方向进行振动;
    b)干式喷头取其产品中的最短规格进行试验;
    c)洒水喷头在不超过5min/倍频程、振幅1mm(1/2峰-峰值)的条件下,从5Hz~40Hz扫频振动;
    d)若出现一个或多个共振点,应在每个共振点以共振频率振动,振动时间为120h除以共振点数;
    e)若没有发现共振点,应从5Hz~40Hz扫频振动120h;
    f)振动试验后,所有试样进行水压密封试验和0.035MPa压力下的功能试验。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读