中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.23 二氧化硫/二氧化碳腐蚀试验


    应按下列要求进行:
    a)取5只洒水喷头试样进行本项试验;
    b)将喷头试样的入口用与二氧化硫和二氧化碳不反应的材料(如塑料)制成的盖密封;
    c)将洒水喷头试样按其工作位置挂在试验箱内防滴罩的下面,试验箱按体积比每24h分别加入1%的二氧化硫和二氧化碳气体,试验箱底部保留少量蒸馏水;
    d)试验箱内温度保持在(25±3)℃,试验进行10d,取出试样,在温度不超过35℃,相对湿度不超过70%的条件下干燥1d~5d;
    e)试验后将洒水喷头试样冲洗干燥,并仔细检查是否发生损坏;
    f)随后进行0.035MPa压力下的功能试验。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读