中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.30 湿墙试验


    应按下列要求进行:
    a)试验空间的尺寸应符合表7或表8的要求。非边墙型EC喷头的管路布置见图11~图14,边墙型EC喷头分别在溅水盘距吊顶100mm和300mm的条件下进行试验,管路布置见图15~图20。
    b)试验的流量按表7或表8的规定,试验时间为6min。试验结束后立即停止洒水,检查试验室四周墙壁。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读