中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3 基本规定


3.0.1 锂离子电池工厂设计应合理利用资源,保护环境,防止在生产建设活动中产生的废气、废水、废渣、粉尘以及噪声、振动、电磁辐射等对环境的污染和危害。
3.0.2 锂离子电池工厂设计应符合下列规定:
    1 应根据生产工艺的特点,采用新技术、新设备、新材料;
    2 应满足设备安装、调试检修、安全生产、维护管理的要求;
    3 应采取措施满足消防安全的要求,应采取节约能源的措施;
    4 应满足锂离子电池生产所需要低湿环境的要求;
    5 防腐蚀做法应根据工艺要求,符合现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046的有关规定。
3.0.3 生产线的设计能力宜符合经济规模的要求,设计中宜预留扩产条件。
条文说明
3.0.3 根据中华人民共和国工业和信息化部2015年第57号公告《锂电池行业规范条件》第二条,锂离子电池生产企业应具备一定的经济规模:电池年产能不低于1亿瓦时;正极材料年产能不低于2000吨;负极材料年产能不低于2000吨;隔膜年产能不低于2000万平方米;电解液年产能不低于2000吨,电解质产能不低于500吨。企业申报时上一年实际产量不低于产能的50%。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

锂离子电池工厂设计标准 GB51377-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读