中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.7 绝缘层及护套层机械性能


5.7.1 额定电压35kV及以下塑料绝缘阻燃电力电缆应符合GB/T12706.1~12706.3的规定。
5.7.2 额定电压450/750V及以下塑料绝缘阻燃控制电缆应符合GB9330.2的规定。
5.7.3 额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘阻燃电缆应符合JB/T10491.2~10491.4的规定。
5.7.4 阻燃聚乙烯或聚烯烃应符合表1的规定。
5.7.5 低卤阻燃聚氯乙烯应符合表2的规定。
5.7.6 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘阻燃电缆应符合GB5023.3~5023.7或JB8734.2~8734.5的规定。
表 1
表 2
查找 上节 下节 返回
顶部

阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第1部分:阻燃电缆 XF306.1-2007
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读