中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.8 电性能


5.8.1 额定电压0.6/1kV及以上塑料绝缘耐火电力电缆应符合GB/T12706.1的规定。
5.8.2 额定电压450/750V及以下塑料绝缘耐火控制电缆应符合GB9330.2的规定。
5.8.3 额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘耐火电缆应符合JB/T10491.2~10491.4的规定。
5.8.4 额定电压450/750V及以下塑料绝缘耐火电缆应符合GB5023.3~5023.7或JB8734.2~8734.5的规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第2部分:耐火电缆 XF306.2-2007
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读