6 要求


6.1 导体
    6.1.1 第2种导体的最少单线根数量应符合GB/T3956的要求。
    6.1.2 第1种和第2种导体20℃时导体最大电阻应符合GB/T3956的要求。
6.2 绝缘
    6.2.1 芯绝缘厚度
    每根导体上应绕包无机矿物合成云母带,其平均厚度不应小于表A.1~表A.6规定的绝缘标称厚度的90%。
    6.2.2 带绝缘厚度
    在缆芯和铜护套之间应绕包带绝缘,其平均厚度不应小于表A.1~表A.6规定的带绝缘标称厚度的90%。
    6.2.3 绝缘电阻
    电缆的绝缘电阻(MΩ)与电缆长度的乘积不应小于100Ω·km。当电缆长度小于100m时,测量的绝缘电阻不应低于1000MΩ。
6.3 金属护套
    6.3.1 厚度
    护套的平均厚度不应小于表A.1~表A.6规定的标称厚度。
    6.3.2 外径
    护套外径的平均值应符合表A.1~表A.6规定的电缆标称外径,外径的公差为电缆标称外径的±5%。
    6.3.3 直流电阻
    铜护套在20℃的直流电阻不应大于表5~表8中20℃钢护套计算电阻的110%。
表5 1芯~19芯轧纹护套电缆在20℃时铜护套的计算电阻
表5 1芯~19芯轧纹护套电缆在20℃时铜护套的计算电阻

表6(3+1)芯、(3+2)芯、(4+1)芯轧纹护套电缆在20℃时铜护套的计算电阻
表6(3+1)芯、(3+2)芯、(4+1)芯轧纹护套电缆在20℃时铜护套的计算电阻

表7 1芯~19芯光面护套电缆在20℃时铜护套的计算电阻
表7 1芯~19芯光面护套电缆在20℃时铜护套的计算电阻

表8 (3+1)芯、(3+2)芯、(4+1)芯光面护套电缆在20℃时铜护套的计算电阻
表8 (3+1)芯、(3+2)芯、(4+1)芯光面护套电缆在20℃时铜护套的计算电阻
6.4 成品电缆
    6.4.1 电压试验
    500V电缆施加交流电压2000V,0.6/1kV电缆施加交流电压3500V,施加交流电压持续时间15min不应击穿,整盘(圈)施加交流电压持续时间5min不应击穿。
    6.4.2 弯曲性能
    电缆按7.5.2规定的弯曲试验后,金属护套应无裂纹。500V电缆施加交流电压750V,0.6/1kV电缆施加交流电压1500V,持续时间15min不应被击穿。
    6.4.3 压扁性能
    电缆按7.5.3规定的压扁试验后,金属护套应无裂纹。500V电缆施加交流电压750V,0.6/1kV电缆施加交流电压1500V,试验持续时间15min不应被击穿。
    6.4.4 耐火性能
    电缆应符合GB/T19216.21-2003第6章规定的耐火试验步骤要求,试验时选用火焰温度为950℃~1000℃,燃烧时间为180min,同时应符合BS6387:1994第11章耐火性能规定的单纯耐火、耐火加水、耐火加机械振动在同一根试样上按C、W、Z的顺序进行试验后,线路应保持完整。
    6.4.5 铜护套完整性
    每根成品电缆在两端密封情况下,电缆应充入50kPa~100kPa的干燥空气或氮气,在气压均衡后3h,电缆任一端气压应不下降。
6.5 终端
    6.5.1 电压试验
    电缆安装终端后,500V电缆施加交流电压2000V,0.6/1kV电缆施加交流电压3500V,施加交流电压持续时间5min不应击穿。
    6.5.2 绝缘电阻
    电缆安装终端后,每根导体之间和每根导体与终端之间,绝缘电阻不应小于100MΩ。
    6.5.3 接地连续性
    终端的裸露导电部分与接地连接片应有可靠的电气连接,之间的电阻值不应大于0.1Ω。