附录B (资料性附录)玻璃球破碎载荷和误差限的计算方法


B.1 计算非偏标准偏差
    非偏标准偏差的计算按式(B.1):
非偏标准偏差的计算公式
    式中:
    x——载荷的平均值,单位为牛顿(N);
    X1——每一个测得的载荷值,单位为牛顿(N);
    n——试样的数量。
B.2 计算玻璃球破碎载荷下限误差TL1
    玻璃球破碎载荷下限误差的计算按式(B.2):
玻璃球破碎载荷下限误差计算公式
    式中:
    Z1——玻璃球破碎载荷的平均值,单位为牛顿(N);
    τ——从表B.1中查得的系数;
    S1——玻璃球破碎载荷的非偏标准偏差,单位为牛顿(N)。
B.3 计算玻璃球设计载荷上限误差TL2
    玻璃球设计载荷上限误差的计算按式(B.3):
玻璃球设计载荷上限误差公式
    式中:
    Z2——玻璃球设计载荷的平均值,单位为牛顿(N);
    τ——从表B.1中查得的系数;
    S2——玻璃球设计载荷的非偏标准偏差,单位为牛顿(N)。
表B.1 正态分布单边误差的系数