中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.22 动态热性能


6.22.1 CMSA喷头动态热性能
    6.22.1.1 按7.20规定的方法在标准方位进行试验,任一响应时间系数(RTI)值(以下简称为RTI值)应大于80(ms)0.5且小于或等于350(ms)0.5
    6.22.1.2 按7.20规定的方法在偏离最不利方位15° 方位进行试验,任一RTI值不应超过600(ms)0.5或在标准方位下测得的平均RTI值的250%两者之中的较小者。
    6.22.1.3 按7.19规定的方法进行环境试验后,试样应按7.20规定的方法在标准方位进行试验以确定环境试验后的RTI值,标准响应喷头的任一RTI值应大于80(ms)0.5且小于或等于350(ms)0.5。另外平均RTI值不应超过环境试验前平均RTI值的130%。
6.22.2 CHSA喷头动态热性能
    6.22.2.1 按 7.20规定的方法在标准方位进行试验,并应符合下列要求:
      a) 快速响应喷头的任一RTI值应小于或等于50(ms)0.5
      b) 特殊响应喷头的平均RTI值应大于50(ms)0.5 且小于或等于80(ms)0.5
      c) 且任一RTI值不应小于40(ms)0.5或大于100(ms)0.5
      d) 标准响应喷头的任一RTI值应大于80(ms)0.5且小于或等于350(ms)0.5
    6.22.2.2 按7.20规定的方法在偏离最不利方位一个角度进行试验,每一RTI值不应超过600(ms)0.5 或在标准方位下测得的平均RTI值的250%两者之中的较小者。
    6.22.2.3 按7.19规定的方法进行环境试验后,试样应按7.20规定的方法在标准方位进行试验以确定环境试验后的RTI值,并符合下列要求:
      a) 快速响应喷头的任一RTI值应小于或等于50(ms)0.5
      b) 特殊响应喷头的任一RTI值应大于50(ms)0.5且小于或等于80(ms)0.5
      c) 标准响应喷头的任一RTI值应大于80(ms)0.5且小于或等于350(ms)0.5
      d) 平均RTI值不应超过环境试验前平均RTI值的130%。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
自动喷水灭火系统 第22部分:特殊应用喷头 GB5135.22-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读