6.23 耐应力腐蚀性能


6.23.1 耐氨应力腐蚀性能
    按7.21.1规定的方法进行试验,喷头的铜合金部件不应断裂或损坏。
    本项试验后的所有试样进行水压密封试验和0.035MPa压力下的功能试验,应分别符合6.4.1和6.8的规定。
6.23.2 耐氯化镁应力腐蚀性能
    当喷头使用不锈钢部件时,按7.21.2规定的方法进行试验,喷头中的不锈钢部件不应断裂或损坏。
    本项试验后的所有试样应进行水压密封试验和0.035MPa压力下的功能试验,应符合6.4.1和6.8的规定。