7.6 功能试验


7.6.1 将喷头试样按其正常安装位置安装在适宜的试验装置上,采用适当的加热方式使喷头启动。
7.6.2 在0.035MPa、0.17MPa、0.35MPa、0.50MPa和1.20MPa压力下,分别取8只喷头试样进行功能试验。
7.6.3 试样启动后,试验的压力不应低于上述启动前压力的75%。当一个或多个动作零件滞留在溅水盘框架组件上超过6.8规定的时间时,即认为发生沉积现象。
 