7.10 溅水盘强度试验


    应按下列要求进行:
    a) 取3只喷头试样按正常安装位置安装在7.6规定的试验装置上,在1.20MPa水压下进行试验。
    b) 喷头启动后使其在1.20MPa下连续洒水15min,检查溅水盘是否出现松动、脱落、永久变形或损坏。