7.15 碰撞试验


    应按下列要求进行:
    a) 取5只喷头试样进行试验。
    b) 试验装置如图3所示,使一重锤沿喷头中心轴线落于溅水盘一端进行碰撞。
    c) 对于带有运输护帽的喷头,如果只有当喷头完全安装完毕后才摘下护帽,则应带着护帽进行碰撞试验。
    d) 试验时使重锤从1m高度沿着喷头中心轴线落下,重锤的质量应等于被测喷头的质量(不含护帽)。
    e) 应避免重锤多次碰撞被试喷头。碰撞试验后检查试样是否出现变形或损坏。
    f) 本项试验后,所有试样应进行水压密封试验。
 