中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.16 翻滚试验


    应按下列要求进行:
    a) 取5只喷头逐个进行3min的翻滚试验。带有运输护帽的喷头,如果只有当喷头完全安装完毕后才摘下护帽,则应带着护帽进行翻滚试验。
    b) 将每个喷头放入乙烯树脂制成的正六棱柱形试验装置中。
    c) 沿旋转轴方向装置长为254mm,六边形平面平行边之间相距305mm。
    d) 每一次试验,试验装置内装入1只喷头和5只木块。木块为38mm×38mm×338mm的硬木立方体。
    e) 试验装置以1圈/s的速率绕其轴旋转。试验后检查喷头是否出现损坏。
    f) 本项试验后,所有试样应进行水压密封试验。
 
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
自动喷水灭火系统 第22部分:特殊应用喷头 GB5135.22-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读