7.17 冷冻试验


    应按下列要求进行:
    a) 取5只喷头试样进行冷冻试验,每只喷头与公称直径为25mm、长度为100mm的钢管的一端使用适当的接头相连,管中充满水,将钢管另一端封堵密封。
    b) 将喷头与钢管组件置于低温试验箱中,箱内的温度保持(-30±5)℃,历时24h。
    c) 试验后将喷头与钢管组件取出,在室温条件下解冻,检查有无可见损坏。
    d) 如无可见损坏,施加0.05MPa的水压,历时15s,检查是否泄漏。
    e) 如无泄漏,喷头试样还应进行水压密封试验和动态热试验。

 