中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.31 CMSA喷头灭火试验


7.31.1 试验空间
    试验在室内进行,试验空间符合7.30.3的规定。
7.31.2 点火器
    点火器符合7.30.2的规定。
7.31.3 喷头布置 
    应按下列要求进行:
    a) 将至少49只喷头安装在配水支管上,其中K161、K242的CMSA喷头安装在DN50的支管上,K282、K363的CMSA喷头安装在DN65或更大的支管上;
    b) 直立型CMSA喷头溅水盘距吊顶的距离为200mm,下垂型CMSA喷头溅水盘距吊顶的距离为300mm;
    c) 试验采用双向供水,试验过程中保持压力稳定。
7.31.4 试验仪表
    试验应符合下列要求:
    a) 将角钢钢梁安装在吊顶下,角钢钢梁尺寸为50mm×50mm,厚度为6mm,长度为1.20m,其一平面与吊顶平面直接接触;
    b) 5只热电偶埋入在与吊顶平面接触的一侧角钢中,5只热电偶间距150mm,其中中间的热电偶位于角钢钢梁的中央并处于点火器的正上方;
    c) 用于记录吊顶下气体温度的热电偶距吊顶165mm、水平距离喷头50mm,在点火位置正上方的热电偶距吊顶165mm;
    d) 热辐射计放置在距试验货架1.2m或2.4m(根据试验货架与目标货架的距离确定安装位置),距地面的高度为货架高度的一半,试验时记录辐射热的数值;
    e) 试验过程中使用的测量仪器及精度如下:
    1) Ⅱ级K型热电偶:电极直径不超过1mm;
    2) 压力传感器:准确度等级不低于1.0级;
    3) 计时器:±0.1s;
    4) 热辐射计:±0.1kW/m²。
7.31.5 记录的数据
    试验过程中记录如下数据:
    a) 钢梁温度;
    b) 辐射热通量;
    c) 供水压力;
    d) 喷头的启动时间和数目;
    e) 等效试验品的烧损数量。
7.31.6 K161 CMSA喷头灭火试验
    K161的CMSA喷头按表17中规定的条件进行灭火试验。






 
7.31.7  K242 CMSA喷头灭火试验
    K242的CMSA喷头按表18中规定的条件进行灭火试验。


图11 K242CMSA喷头灭火试验布置——试验2

图12 K242CMSA喷头灭火试验布置——试验3
7.31.8  K282下垂型CMSA喷头灭火试验
    K282的下垂型CMSA喷头按表19中规定的条件进行灭火试验。
 









图17 K282下垂CMSA喷头灭火试验布置-试验5

7.31.9  K363下垂型CMSA喷头灭火试验
    K363的下垂型CMSA喷头按表20中规定的条件进行灭火试验。


图19 K363下垂型CMSA喷头灭火试验布置——试验1


图21 K363下垂型CMSA喷头灭火试验布置——试验3



图23 K363下垂型CMSA喷头灭火试验布置——试验5

 

7.31.10  K363直立型CMSA喷头灭火试验
    K363的直立型CMSA喷头按表21中规定的条件进行灭火试验。


图25 K363的直立型CMSA喷头灭火试验布置——试验1


图27 K363直立型CMSA喷头灭火试验布置——试验3

 
 
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
自动喷水灭火系统 第22部分:特殊应用喷头 GB5135.22-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读