附录B (资料性附录)误差限的计算方法


    玻璃球破碎载荷和误差限的计算方法如下:
   a) 非偏标准偏差S的计算见式(B.1):
    式中:
    x一载荷的平均值,单位为牛顿(N);
    xi一每一个测得的载荷值,单位为牛顿(N);
    n—试样的数量。
    b) 玻璃球破碎载荷下限误差TL1的计算见式(B.2):
    式中:
    Z1一玻璃球破碎载荷的平均值,单位为牛顿(N);
    τ —从表B.1中查得的系数;
    S1—玻璃球破碎载荷的非偏标准偏差,单位为牛顿(N)。
     c) 玻璃球设计载荷上限误差TL2的计算见式(B.3):
    式中:
    Z2—玻璃球设计载荷的平均值,单位为牛顿(N);
     τ—从表B.1中查得的系数;
    S2一玻璃球设计载荷的非偏标准偏差,单位为牛顿(N)。
 