8.2 供 暖


8.2.1 供暖地区的科研建筑宜设集中供暖系统。
8.2.2 通用实验室内不宜采用地板辐射供暖。
8.2.3 散热器宜靠外墙窗下布置。
8.2.4 供暖系统的散热器宜按每个标准实验单元的供暖热负荷均衡设置,每组散热器应设置恒温调节阀,系统形式宜采用带跨越管的单管供暖系统或双管供暖系统。
8.2.5 有腐蚀性气体的实验室供暖系统的散热器、管道及附件应采取防腐措施。


条文说明
8.2.1 科研实验室的工作班制一般难以确定,设集中供暖比较有利。在一般情况下建议不要用空调系统代替供暖,以节省运行费用及能耗。
8.2.2 科研实验区的通用实验室因各种原因可能需要改造,损伤地埋管,故不宜采用地板辐射供暖。
8.2.3 在实验室内散热器如设置在内隔墙处将给实验室设备家具布置带来不便。
8.2.4 实验室内的隔墙是有可能改变的,本条强调按单元房间供暖热负荷均衡设置散热器并独立调控是为了实验室单元调整时,不至于过多地改动供暖系统。