中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.2 供配电


9.2.1 科研建筑的用电负荷分级及供电要求,应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的有关规定。
9.2.2 当城市电网电源质量不能满足用电要求时,应根据具体条件采用相应的电源质量改善措施。
9.2.3 供配电系统应预留适当的备用容量及扩展的条件。
9.2.4 变电站站址应避开对电磁干扰敏感的实验室。当有困难时,可采取屏蔽措施。
9.2.5 实验室负荷可与其他负荷共用变压器。但对于不常使用的大设备和有较大容量的冲击性负荷、波动大的负荷、非线性负荷、单相负荷和频繁启动的设备,应由专用变压器供电。
9.2.6 当季节性运行的空气调节、供暖等负荷占较大比例时,变压器容量与台数的确定应考虑变压器的经济运行。
9.2.7 配电变压器的负载率宜为70%~85%。
9.2.8 当低压配电系统无特殊要求时,应采用频率50Hz、电压220V/380V系统。系统接地形式不应为TN-C。当有特殊要求时,应按实验仪器设备的具体要求确定。
9.2.9 用电负荷具有下列情况之一时,宜采用交流不间断电源系统供电:
    1 采用备用电源自动投入(BZT)或柴油发电机组应急自启动等方式仍不能满足要求。
    2 采用一般稳压稳频设备仍满足不了对稳压、稳频精度要求。
    3 实验或设备需要保证顺序断电操作安全停机。
    4 停电损失大于不间断电源设备的购置费用和运行费用的总和。
9.2.10 当在同一科研建筑(室)内设有两种及以上不同电压或频率的电源供电时,宜分别设置配电保护装置并有明显区分或标识。
9.2.11 不同电压或频率的线路应分别单独敷设,不应在同一导管或线槽内敷设。同一设备或实验流水线设备的主回路和无防干扰要求的控制回路可在同一导管或线槽内敷设。
9.2.12 通用实验室的用电设备可由固定在实验台或靠近实验台的固定电源插座(插座箱)供电。电源插座回路应设有剩余电流保护电器。对有防干扰要求的设备,宜采用电磁型剩余电流保护电器。各实验室电源侧应设置独立的保护开关。
9.2.13 潮湿、有腐蚀性气体、蒸气、火灾危险和爆炸危险场所,应选用具有相应防护性能的供配电设备。
9.2.14 实验室供配电线路宜采用铜导体。
9.2.15 科研建筑垂直线路宜采用管道井敷设,强、弱电管线宜分别设置管道井。当在同一管道井内敷设时,应敷设在管道井两侧。
9.2.16 科研建筑的弱电管道井内,宜预留实验测控管线敷设通道。
9.2.17 供电回路宜装设有功电能表,且实验用电与非实验用电分别计量。
条文说明
9.2.2 当城市电网电源满足不了要求时,应根据负荷特点及要求并结合当地条件经过技术经济比较,而有针对性地采取一种或几种的电源质量改善措施。例如:滤波器能滤除掉某些高频噪声;浪涌吸收器能吸收浪涌电压;隔离变压器可隔离掉高频瞬变信号;铁磁稳压器具有稳压和滤波功能;飞轮发电机组可清除大部分瞬变信号和短时的电压偏差。上述措施只能分别解决部分电源干扰问题。完善、可靠的方法是采用交流不间断电源装置,它可使负荷与电网隔离并能限制电压和频率的偏差及各种干扰。但其购置与维护费用昂贵,应根据情况慎重选用。
    具体措施:滤波、屏蔽、隔离、稳压、稳频及不间断供电等。
9.2.3 如暂时无法确定,备用容量可按15%~20%预留。
9.2.5 实验室负荷对供电电源质量与可靠性有一定要求,当负荷容量较大时,宜设专用电力变压器供电,既可避免其他负荷的干扰,同时也便于维护管理和运行。负荷容量较小时,可共用变压器,设低压专用馈电线路供电。
9.2.8 科研建筑低压配电系统接地形式宜优先采用TN-S或TN-C-S,具体要求见现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054的有关规定。当实验仪器设备对电源系统及接地形式有明确要求时,应按具体要求确定。
9.2.9 交流不间断电源装置是设在正常电源和负荷之间的隔离缓冲设备。其蓄电池容量一般按维持满负荷供电10min~15min考虑配置。当正常电源故障后,上述时间内不能及时恢复供电,负荷又必须维持更长时间的供电时,尚应设置其他应急或备用电源替换供电。交流不间断电源除具有短时缓冲作用外,还能改善电源质量起隔离防护作用并能消除干扰,起净化电源作用。本条列出了选用该装置的基本原则,选用时尚应按现行国家标准《不间断电源设备》GB 7260的有关规定及负荷特性、要求及产品技术条件确定。由于该装置购置费用和日常维护运行费用昂贵且品种繁多,选用时应作多方面的分析比较。
9.2.12 实验室常用插座箱来供电。插座箱上有装开关电器的,也有不装开关电器的,但是不管开关电器装于何处,插座应有漏电保护。其次,插座箱所供设备均为小容量设备,如果工作电流超过20A,该插座应设单独的保护电器装置。如果用电设备是电动机,则要按现行行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的有关规定,设启动及保护电器。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

科研建筑设计标准 JGJ91-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读