中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

10.4 安全技术


10.4.1 气体管道设计的安全技术应符合下列规定:
    1 每台(组)用可燃气体设备的支管和放空管上应设置阻火器等安全控制装置。
    2 使用可燃气体的房间应设置报警装置。
    3 气瓶应放在主体建筑物之外的气瓶存放间。对日用气量不超过一瓶的气体,室内可放置一个该种气体的气瓶,但气瓶应有安全防护设施。
    4 气瓶存放间应有不小于3次/h换气的通风措施。
    5 可燃气体存放间应有不小于6次/h换气的通风措施。事故排风不小于12次/h换气。
10.4.2 若使用高压气体或可燃气体,应有相应的安全措施,并应符合国家相关规定。
10.4.3 可燃气体管道连接用气设备支管应设置阻火器。
10.4.4 可燃气体及助燃气体的汇流排间应有浓度报警和联动排风措施。
条文说明
10.4.1~10.4.4 目前科研用特种气体的供应主要分为液槽和气瓶两种方式,液槽一般应用于使用量较大的场所。液槽规格主要按气体供应周期确定,一般为一周至两周。气瓶一般应用于使用量较小的场所。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

科研建筑设计标准 JGJ91-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读