6.7 连接性能试验


6.7.1 将装好接口的消防水带全长平直放置,一端与室内消火栓连接,另一端连接带有开关的水枪,室内消火栓与水力试验用给水管路连接。充水排气后关闭水枪,将压力逐渐上升至0.8MPa,保压5min,然后迅速启闭水枪开关一次,保压2min后,再迅速启闭水枪开关一次,检查消防水带与接口连接部位的连接情况。
6.7.2 将装好接口的消防水带全长平直放置,一端与室内消火栓连接,另一端与箱内配置的消防水枪相连,室内消火栓与水力试验用给水管路连接。充水排气后将水枪封闭,将压力逐渐上升至0.8MPa,保压5min,检查消火栓与水带接口之间、水带接口与消防水枪之间的连接情况。