5.7 灭火要求


5.7.1 按6.6.2规定的试验要求和试验方法进行B类正庚烷火灭火试验,装置应在灭火剂喷射结束后60s内灭火。
5.7.2 按6.6.3规定的试验要求和试验方法进行A类表面火灭火试验,装置应在灭火剂喷射结束后60s内扑灭明火,继续抑制10min后,开启试验空间通风,木垛不得复燃。