中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.8 灭火剂瓶组


5.8.1 工作压力
    灭火剂瓶组的贮存压力应符合表1的规定。
5.8.2 密封要求
    按6.9规定的方法进行气密试验,灭火剂瓶组的各密封部位应无泡式泄漏,也不应有机械损伤。
    试验压力为最大工作压力,压力保持时间为5min。
5.8.3 温度循环泄漏要求
    灭火剂瓶组应能承受最高工作温度和最低工作温度的循环变化,而不产生过量的灭火剂泄漏和阀门操作故障,按6.11规定的方法进行温度循环试验,柜式七氟丙烷、二氧化碳、三氟甲烷灭火装置的灭火剂瓶组内灭火剂的净重损失不应超过充装量的0.5%,柜式氮气、氩气、七氟丙烷灭火装置的灭火剂瓶组内部压力损失不应超过试验前内部压力的1.5%。试验后启动容器阀,不应出现任何故障。
5.8.4 灭火剂和充压气体要求
5.8.4.1 灌装的灭火剂应为经国家检测机构检验合格的产品。
5.8.4.2 充压用氮气含水量应符合GB/T 8979中合格品的规定。
5.8.5 标志
    在灭火剂瓶组的外表正面标注灭火剂的名称或商品名称、灭火剂充装量。字迹应明显、清晰。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
柜式气体灭火装置 GB16670-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读