5.9 容器


5.9.1 材料
    容器的材料应符合GB 5099或GB 5100的规定。
5.9.2 公称工作压力
    容器的公称工作压力不应低于表1规定的最大工作压力。
5.9.3 容积和直径
    容器的公称容积和公称直径应符合GB 5099或GB 5100的规定。
5.9.4 强度要求
    按6.8规定的方法进行液压强度试验,容器不得出现渗漏现象,其容积的残余变形率不得大于3%。
    试验压力为1.5倍最大工作压力,压力保持时间为5min。
5.9.5 密封要求
    按6.9规定的方法进行气密性试验,容器应无泡式泄漏。
    试验压力为最大工作压力,压力保持时间为5min。
5.9.6 超压要求
    按6.10规定的方法进行液压超压试验,容器不得有破裂现象.
    试验压力为3倍最大工作压力,压力保持时间为5min。