中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.5 装置联动试验


    试验应在20℃±5℃的环境条件下进行,装置至少应进行6.5.1和6.5.2的联动试验,每次试验前均要检查装置是否安装完好,并按表1规定的贮存压力值向容器内充装压缩空气或氮气。
6.5.1 自动控制状态下的联动试验
    给火灾探测器施加火灾模拟信号(如烟、温等)至控制器发出灭火指令为止,使控制器自动启动灭火装置驱动器,打开容器阀,喷放压缩气体。
    试验期间和试验后,对装置进行检查,其结果应符合5.6规定。
6.5.2 手动控制状态下的联动试验
    将控制器开关由“自动”转换到“手动”对火灾探测器施加火灾模拟信号(如烟、温等)使其发出火灾报警信号,持续1min,灭火装置的驱动器应不会自动启动,用手按下“紧急启动”按钮启动驱动器,打开容器阀,喷放压缩气体。
    试验期间及试验后,对装置进行检查,其结果应符合5.6规定。
6.5.3 机械应急操作下的联动试验
    启动机械应急操作机构,使容器阀动作。喷放压缩气体。
    试验期间及试验后,对装置进行检查,其结果应符合5.6规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
柜式气体灭火装置 GB16670-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读