中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.3 使用温度范围内的喷射性能


    推车式灭火器在标志的使用温度范围内应能操作。按7.1.2进行试验,应满足下列的要求:
    a)推车式灭火器应能正常操作;
    b)喷射滞后时间不应大于5s;
    c)在完全喷射后,喷射剩余率不应大于10%。
查找 上节 下节 返回
顶部

推车式灭火器 GB8109-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读