中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

关于220V附建式变电站防火设计问题的复函(建规字〔2019〕2号 )



《建筑设计防火规范》国家标准管理组
建规字【2019】2号    
(2019年1月22日)    

深圳市前海深港现代服务业合作区管理局:
    你单位关于220kV附建式变电站防火设计问题的来函收悉。
    经研究,函复如下:
    国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第3.1.1条及其条文说明,将油浸变压器室的火灾危险性类别定为丙类,对干式变压器室的火灾危险性分类没有明确规定。考虑到干式变压器属无油设备,与油浸变压器相比可燃物质数量较少,火灾风险相对较小,对确需布置在民用建筑内或与民用建筑贴邻建造的220kV干式室内变电站,可将其视为民用建筑的附属设施,其防火设计技术要求可以比照丙类火灾危险性厂房的要求确定,并应采用不开门窗洞口的防火墙和耐火极限不低于2.00h的楼板进行分隔,设置独立的安全出口和疏散楼梯。
    此复。
2019年2号
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

关于220V附建式变电站防火设计问题的复函(建规字〔2019〕2号 )
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读