中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网
主页
>
规范
>
关于独立前室加压送风的问题的复函
>
目 录
上一节
下一节
查 找
检 索
手机阅读
总目录
问题反馈
搜索
关于独立前室加压送风的问题的复函
关于咨询《建筑防烟排烟系统技术标准》的复函
应急管理部四川消防研究所
成都基准方中建筑设计有限公司南宁分公司:
来函收悉,现回复如下:
建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m 的住宅建筑,对于拟设置机械加压送风系统的防烟楼梯间(含地下楼梯间)及其前室,当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时,可仅在楼梯间设置机械加压送风系统。
此复
应急管理部四川消防研究所
2019年4月2日
查找
上节
下节
返回
顶部
上一节:
没有了
下一节:
没有了
目录导航
可同时查询多个内容,分隔符:空格为“与”,“\”为或。
关于独立前室加压送风的问题的复函
笔记需登录后才能查看哦~
去登录
关于独立前室加压送风的问题的复函
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读