中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

A.4 采用可燃液体为燃料测定气体灭火剂灭火浓度的试验步骤


A.4.1 将可燃液体放入燃料供应罐中。
A.4.2 将燃料导入杯中,调节液面水平与杯顶部距离在5mm~10mm内。
A.4.3 运行杯的加热装置,使燃料达到(25±3)℃或者开口杯式闪点以上(5±3)℃,选择较高者。在此过程中,应调整杯中燃料液位,使其在燃料测温装置的上方。
    注:给出的燃料温度是试验开始时的温度。
A.4.4 调节空气的流量为10L/min。
4.4.5 点燃燃料。
A.4.6 通入灭火剂之前,燃料应预燃60s~120s。在此期间将杯中燃料的液位调至距杯顶1mm之内。
A.4.7 开始通入灭火剂。逐渐增加灭火剂的流量,直至火焰熄灭。在火焰熄灭的时候记录灭火剂和空气的流量。增加灭火剂流速会导致灭火剂的浓度增加,这一增加不要超过先前浓度值的2%。在灭火剂流量调整后,应等一段时间(10s),使得在集气管中新比例的灭火剂和空气能到达杯的位置。在此过程中,液位保持在距杯的顶部1mm内。
    注:开始试验时,大量增加流速以获得所需的灭火剂流量,随后的试验中在接近临界流量时,开始少量增加流量直至火焰熄灭为止。
A.4.8 按照A.6的规定确定灭火剂的灭火浓度。
A.4.9 下步试验前,应清除杯中的燃料和所有附着在杯上的残余物以及燃烧的烟黑。
A.4.10 在空气的流量分别为20L/min、30L/min、40L/min、50L/min条件下,重复A.4.1至A.4.9试验步骤。
A.4.11 绘制由A.4.8确定的灭火浓度/空气流量曲线图,确定该曲线图上的稳定区(即灭火浓度最大且不受空气流量影响的空气流量范围)。如果图上没有稳定区,应按A.4.10对大于50L/min的空气流量进行进一步测量。
A.4.12 将可燃液体放入燃料供应罐中。
A.4.13 将燃料导入杯中,调节液面与杯顶部距离在5mm~10mm内。
A.4.14 运行杯的加热装置,使燃料达到(25±3)℃或者开口杯式闪点以上(5±3)℃,选择较高者。在此过程中,调整杯中燃料液位。使得燃料液位在燃料测温装置的上方。
    注:给出的燃料温度是试验开始时的温度。
A.4.15 调节空气的流量达到按A.4.11确定的稳定区域上的流量。
A.4.16 点燃燃料。
A.4.17 通入灭火剂之前,燃料应预燃60s~120s。在此期间将杯中燃料的液位调至距杯顶1mm之内。
A.4.18 开始通入灭火剂。逐渐增加灭火剂的流速,直至火焰熄灭。在火焰熄灭的时候记录灭火剂和空气的流量。增加灭火剂流速会导致灭火剂的浓度增加,这一增加不要超过前面值的2%。在灭火剂流量调整后,应等一段时间(10s),使得在集气管中新比例的灭火剂和空气能到达杯的位置。在此过程中,液位保持在距杯的顶部1mm内。
    注:开始试验时,大量增加流速以获得所需的灭火剂流量时,随后的试验中在接近临界流量时,开始少量增加流量直至火焰熄灭为止。
A.4.19 下步试验前,应清除杯中的燃料和所有附着在杯上的残余物以及燃烧的烟黑。
A.4.20 重复四次A.4.12至A.4.19试验步骤。
A.4.21 根据5次试验平均值并按A.6的规定计算在未加热燃料的条件下灭火剂的灭火浓度。
A.4.22 重复A.4.12至A.4.20的试验步骤,使燃料温度保持在低于其沸点5℃,或者200℃,选择较低者。在整个试验过程中燃枓温度应保持在此限定范围内。
A.4.23 根据A.6的规定及5次试验平均疽,确定在加热燃料的条件下气体灭火剂的灭火浓度。
查找 上节 下节 返回
顶部

气体灭火剂灭火性能测试方法 GB/T20702-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读