中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

B.3 试验步骤


B.3.1 球和组件应处于通常的室温下(22±3)℃。应记录超出此范围有差别的温度。
B.3.2 将压力传感器与适宜的记录仪连接,以测量试验容器内的压力升。此压力传感器的精度为70Pa。
B.3.3 将试验容器抽真空。
B.3.4 输入灭火剂,用分压的方法使其达到要求的浓度,如果是液体应有足够的时间等待其蒸发。
B.3.5 加入燃料蒸气和空气[相对湿度为(50±5)%],用分压的方法使其达到要求的浓度,直至容器内达到1个大气压(1bar或14.7psia)。
B.3.6 开启风扇,混合1mim;关闭风扇,等待1min,使混合物达到静止状态。
B.3.7 给电容器充电至720V~ 740V(DC)的电压,可产生68J~70J的贮存能量。
B.3.8 合上开关,电容器放电。
    注:电容器放电电流引起石墨棒表面的电离,击穿间隙,引起电晕放电。
B.3.9 如果有压力升,测量出数值并做记录。
B.3.10 用蒸馏水和布淸洗试验容器内部,以避免分解残余物的沉积。
B.3.11 保持燃料/空气的比例,改变灭火剂的数量重复试验,直至找到压力较最初压力升高了0.07倍的条件。
    注:确定可燃边界即找到这样的组成:恰好能产生0.07倍的压力升;或者在最初压力为1个大气压(1bar或14.7psia)时,压力升为1psi。
B.3.12 重复试验,改变燃料/空气的比例和灭火剂的浓度,测试惰化该混合物最高灭火剂蒸气浓度。
查找 上节 下节 返回
顶部

气体灭火剂灭火性能测试方法 GB/T20702-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读