中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.9 机械加压送风系统


5.9.1 控制柜
5.9.1.1 查看标志、仪表、指示灯、开关和控制按钮。
5.9.1.2 按钮启停每台风机,查看仪表及指示灯显示。
5.9.2 风机
5.9.2.1 查看外观和标志牌。
5.9.2.2 控制室远程手动启、停风机,查看运行及信号反馈情况。
5.9.3 送风阀
5.9.3.1 查看外观。
5.9.3.2 手动、电动开启,手动复位,查看动作和信号反馈情况。
5.9.4 系统功能
5.9.4.1 自动控制方式下,分别触发两个相关的火灾探测器,查看相应送风阀、送风机的动作和信号反馈情况。
5.9.4.2 采用微压计,在保护区域的顶层、中间层及最下层,测量防烟楼梯间、前室、合用前室的余压。
5.9.4.3 全部复位,恢复到正常警戒状态。
查找 上节 下节 返回
顶部

建筑消防设施检测技术规程 XF503-2004
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读