中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.2 逐批检验


7.2.1 消火栓及其附件应经逐批检验合格后方可出厂。
7.2.2 逐批检验的项目、样本大小、试验方法和判定依据按表5规定。
7.2.3 非全检项目的检验样本在基数不大于50具的批产品中随机抽取。
7.2.4 若所检项目均合格,判该批产品合格;若任何所检项目中出现不合格,允许在同批产品中按表5规定的样本大小加倍随机抽取,再次对不合格项目进行检验,若仍不合格,则判该批为不合格。
7.2.5 被判为不合格批次的产品,可逐具返工检查,剔除不合格品后再次提交检验。样本大小按表5的规定加倍随机抽取,试验方法和判定依据仍按表5规定。
表5 型式检验和逐批检验的项目、样本大小、试验方法和判定依据
型式检验和逐批检验的项目、样本大小、试验方法和判定依据 
表5(续)
型式检验和逐批检验的项目、样本大小、试验方法和判定依据 
 
查找 上节 下节 返回
顶部

室外消火栓 GB4452-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读