中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

B.3 技术要求


B.3.1 基本尺寸
    消火栓扳手的基本尺寸应符合表B.1及图B.1、图B.2的规定,未注公差尺寸应符合GB/T 1804的最粗V级的精度要求。
表B.1 消火栓扳手基本尺寸     单位为毫米
 消火栓扳手基本尺寸
地上消火栓扳手 
图B.1 地上消火栓扳手
地下消火栓扳手 
图B.2 地下消火栓扳手
 
B.3.2 外观质量
    地上消火栓扳手应先涂防锈漆后再涂红色漆,地下消火栓扳手应涂黑色沥青清漆,油漆表面应光滑均匀,不应有气泡、开裂、剥落和流痕。
    消火栓扳手套筒壁厚应均匀,内外表面不应有裂纹和影响使用的癍疤等缺陷。
B.3.3 材料
    地上消火栓扳手的材料应使用QT450球墨铸铁或不低于其性能的材料。
    地下消火栓扳手的材料应使用35#钢或不低于其性能的材料。
B.3.4 硬度
    地上消火栓扳手五角头和S处的硬度(HRC)范围为40~48。
    地下消火栓扳手传动方孔和扳柄两端的硬度(HRC)范围为35~45。
B.3.5 质量
    地上消火栓扳手的质量应不大于2.5kg。
    地下消火栓扳手的质量应不大于3kg。
 
查找 上节 下节 返回
顶部

室外消火栓 GB4452-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读