7.10 阀门等效长度测定


    等效长度试验装置在图2试验装置上进行,压差测量采用压差计或压力传感器,试验介质为清水,水温应不小于5℃。
阀门等效长度测试图
    试验管路中应建立雷诺数至少1X105的流态,可通过调整水流速实现。
    雷诺数Re由公式(2)计算得出:
雷诺数
    调节进水口压力使流速满足雷诺数Re要求,开启排气阀排除容器腔内空气,流速稳定后,测取水流量Q、压差p、管道内径d等参数,按公式(3)和公式(4)计算等效长度L。
公式
公式
 