7.21 制冷系统性能试验


7.21.1 电源适应能力试验
    将制冷系统的电源与调压器相接,通过调压器向制冷系统提供额定工作电压的90%和110%, 50Hz的试验电压,使制冷系统在这两种情况下各运行1h,然后再分别做三次启动试验,每次时间间隔为2min,观察制冷系统的启动和运行状况。
7.21.2 接地电阻
    可用接地电阻测试仪,直接测量接地电阻,也可用测电压降的方法,换算出接地电阻,同时用两种方法测量时,则选取数值较大者做为测试结果。测试结果取连续测量五次的平均值。