6.3 尺寸与极限偏差


6.3.1 沿挡烟垂壁的宽度方向上任取3个测量位置,相邻两个位置之间的距离不应小于200mm,采用钢卷尺测量挡烟垂壁的挡烟高度,取3个测量值的平均值作为试验结果,精确至1mm。
6.3.2 沿挡烟垂壁的挡烟高度方向上任取3个测量位置,相邻两个位置之间的距离不应小于100mm,采用钢卷尺测量挡烟垂壁的单节宽度,取3个测量值的平均值作为试验结果,精确至1mm。
6.3.3 取6.3.1的试验结果,减去挡烟垂壁型号中明示的挡烟高度值,其差值即为挡烟垂壁挡烟高度的极限偏差。
6.3.4 取6.3.2的试验结果,减去挡烟垂壁型号中明示的单节宽度,其差值即为挡烟垂壁单节宽度的极限偏差。