中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.6 活动式挡烟垂壁的附加性能试验


 6.6.1 运行控制装置
6.6.1.1 活动式挡烟垂壁驱动装置性能应按附录A的规定进行检验,或提供国家认可授权检测机构出具的有效检验报告。
6.6.1.2 活动式挡烟垂壁控制器性能应按附录B的规定进行检验,或提供国家认可授权检测机构出具的有效检验报告。
6.6.2 运行性能
    将活动式挡烟垂壁试件按正常使用情况安装在试验框架上,进行以下运行性能测试:
    a)启动活动式挡烟垂壁运行,用分度值为0.01s的秒表测量挡烟垂壁从安装闭合位置运行至挡烟工作位置的时间t,重复3次,取平均值,按式(4)计算挡烟垂壁的下降运行速度;
υ=s/t                                (4)
    式中:
    υ——挡烟垂壁下降运行平均速度,单位为米每秒(m/s);
    s——挡烟垂壁下降运行位移,单位为米(m);
    t——挡烟垂壁下降运行时间,单位为秒(s)。
    b)目测挡烟垂壁运行至上、下限位时,是否能自动停止。
6.6.3 运行控制方式
    将活动式挡烟垂壁试件按正常使用情况安装在试验框架上,按以下不同控制方式进行试验:
    a)使挡烟垂壁控制器接收模拟感烟火灾探测器的报警信号,目测挡烟垂壁的自动运行情况;
    b)使挡烟垂壁控制器接收模拟消防联动控制装置的控制信号,目测挡烟垂壁的自动运行情况;
    c)断开挡烟垂壁系统的主电源,目测挡烟垂壁的自动运行情况,并按6.6.2a)的规定进行运行速度和运行时间测试。
6.6.4 可靠性
6.6.4.1 将活动式挡烟垂壁试件按正常使用情况安装在试验框架上。
6.6.4.2 采用活动式挡烟垂壁驱动装置和控制器,控制挡烟垂壁从闭合位置运行至设计工作位置,再由设计工作位置返回至闭合位置,完成一个循环。
6.6.4.3 重复上述动作1000次,检验挡烟垂壁的运行情况。用直径为(6±0.1)mm和截面积为(15±0.1)mm×(2±0.1)mm的探棒测量挡烟垂壁挡烟部件的破损情况。
6.6.5 抗风摆性能
6.6.5.1 试件
    挡烟垂壁试件尺寸为1000mm×500mm,试件结构应能代表实际产品的设计结构形式,如果实际产品设计结构在高度方向或/和宽度方向上有某种连接结构,则试验用挡烟垂壁试件应含有此连接结构。
6.6.5.2 试验设备
    试验设备应符合GB 15930-2007中7.12.1、7.12.2的规定。
6.6.5.3 试验步骤
    将挡烟垂壁试件安装在连接管道上,启动引风机系统,使管道内的气体流速保持为(5±1)m/s,采用重锤吊线及钢卷尺测量挡烟垂壁的垂直偏角。 
查找 上节 下节 返回
顶部

挡烟垂壁 XF533-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读