Q.1 试验程序说明


Q.1.1 试验序号
    试验程序如下:
    1) 工作温度范围(6.6.1);
    2) 公称工作压力(6.6.2);
    3) 标志(6.6.3);
    4) 强度要求(6.6.3);
    5) 正向密封要求(6.6.3);
    6) 反向密封要求(6.6.3);
    7) 工作可靠性要求(6.6.3);
    8) 开启压力要求(6.6.3);
    9) 耐盐雾腐蚀性能(6.6.3)。
Q.1.2 说明
    上述试验编号在图Q.1中用方框中的数字表示,圆圈中的数字为试验所需的样品数。