6.3 竣工验收时,应检查如下内容


6.3 竣工验收时,应检查如下内容:
6.3.1 成套装置以及储存容器、氮气释放阀、减压装置、机械联锁阀、排气组件、油气隔离装置、流量调节阀、排油阀、断流阀、火灾探测装置等组件的规格、型号、数量以及安装位置和安装质量。
6.3.2 排油管路、注氮管路的规格、型号、位置、坡度、坡向、连接方式和安装质量。
6.3.3 储存容器的充装压力,储存容器的充装压力不应小于设计压力,并不应大于设计压力的1.05倍。