中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.15 驱动器性能试验


    按GA 61规定的方法进行试验,结果应符合5.2.3、5.2.5的规定。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
悬挂式气体灭火装置 XF13-2006
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读