中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

2.1 通用术语


2.1.1 泡沫液 foam concentrate
     可按适宜的混合比与水混合形成泡沫溶液的浓缩液体。
2.1.2 泡沫混合液 foam solution
     泡沫液与水按特定混合比配制成的泡沫溶液。
2.1.3 泡沫预混液 premixed foam solution
     泡沫液与水按特定混合比预先配制成的储存待用的泡沫溶液。
2.1.4 混合比 concentration
     泡沫液在泡沫混合液中所占的体积百分数。
2.1.5 发泡倍数 foam expansion ratio
     泡沫体积与形成该泡沫的泡沫混合液体积的比值。
2.1.6 低倍数泡沫 low-expansion foam
     发泡倍数低于 20 的灭火泡沫。
2.1.7 中倍数泡沫 medium-expansion foam
     发泡倍数为20~200的灭火泡沫。
2.1.8 高倍数泡沫 high-expansion foam
     发泡倍数高于200的灭火泡沫。
2.1.9 供给强度 application rate(density)
     单位时间单位面积上泡沫混合液或水的供给量,用L/(min·㎡)表示。
2.1.10 固定式系统 fixed system
     由固定的泡沫消防水泵或泡沫混合液泵、泡沫比例混合器(装置)、泡沫产生器(或喷头)和管道等组成的灭火系统。
2.1.11 半固定式系统 semi -fixed system
     由固定的泡沫产生器与部分连接管道,泡沫消防车或机动消防泵,用水带连接组成的灭火系统。
2.1.12 移动式系统 mobile system
     由消防车、机动消防泵或有压水源,泡沫比例混合器,泡沫枪、泡沫炮或移动式泡沫产生器,用水带等连接组成的灭火系统。
2.1.13 平衡式比例混合装置 balanced pressure proportioning set
     由单独的泡沫液泵按设定的压差向压力水流中注入泡沫液,并通过平衡阀、孔板或文丘里管(或孔板和文丘里管的结合),能在一定的水流压力或流量范围内自动控制混合比的比例混合装置。
2.1.14 计量注入式比例混合装置 direct injection variable pump output proportioning set
     由流量计与控制单元等联动控制泡沫液泵向系统水流中按设定比例注入泡沫液的比例混合装置。
2.1.15 压力式比例混合装置 pressure proportioning tank
     压力水借助于文丘里管将泡沫液从密闭储罐内排出,并按比例与水混合的装置。依罐内设囊与否,分为囊式和无囊式压力比例混合装置。
2.1.16 环泵式比例混合器 around-the-pump proportioner
    安装在系统水泵出口与进口间旁路管道上,利用泵出口与进口间压差吸入泡沫液并与水按比例混合的文丘里管装置。
2.1.17 管线式比例混合器 in-line eductor
     安装在通向泡沫产生器供水管线上的文丘里管装置。
2.1.18 吸气型泡沫产生装置 air-aspirating discharge device
     利用文丘里管原理,将空气吸入泡沫混合液中并混合产生泡沫,然后将泡沫以特定模式喷出的装置,如泡沫产生器、泡沫枪、泡沫炮、泡沫喷头等。
2.1.19 非吸气型喷射装置 non air-aspirating discharge device
     无空气吸入口,使用水成膜等泡沫混合液,其喷射模式类似于喷水的装置,如水枪、水炮、洒水喷头等。
2.1.20  泡沫消防水泵 foam system water supply pump
     为采用平衡式、计量注入式、压力式等比例混合装置的泡沫灭火系统供水的水泵。
2.1.21 泡沫混合液泵 foam solution supply pump
     为采用环泵式比例混合器的泡沫灭火系统供给泡沫混合液的水泵。
2.1.22 泡沫液泵 foam concentrate supply pump
     为泡沫灭火系统供给泡沫液的泵。
2.1.23 泡沫消防泵站 foam system pump station
     设置泡沫消防水泵或泡沫混合液泵等的场所。
2.1.24 泡沫站 foam station
     不含泡沫消防水泵或泡沫混合液泵,仅设置泡沫比例混合装置、泡沫液储罐等的场所。
查找 上节 下节 返回
顶部

【已废止】泡沫灭火系统设计规范 GB50151-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读