中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.2 灭火剂瓶组


5.2.1 工作压力
    灭火剂瓶组的工作压力应符合表1的规定。
5.2.2 充装密度
    灭火剂瓶组中灭火剂的充装密度应符合表1的规定。
5.2.3 密封要求
    按6.4.2规定的方法进行气密性试验,灭火剂瓶组应无气泡泄漏。
    试验压力为系统最大工作压力,压力保持时间为5min。
5.2.4 强度要求
    按6.3规定的方法进行液压强度试验,灭火剂瓶组不应出现渗漏现象。
    试验压力为1.5倍系统最大工作压力,压力保持时间为5min。
5.2.5 抗震要求
    按6.12.1规定的方法进行振动试验,灭火剂瓶组任何部件不应产生松动、脱落和结构损坏,灭火剂的净重损失量不应大于灭火剂充装量的0.125%,试验后自动启动容器阀,不应出现任何故障。
5.2.6 温度循环泄漏要求
    按6.13规定的方法进行温度循环泄漏试验,灭火剂的净重损失量不应大于灭火剂充装量的
0.125%,试验后自动启动容器阀,不应出现任何故障。
5.2.7 耐倾倒冲击要求
    按6.14规定的方法进行耐倾倒冲击试验,灭火剂瓶组零件不应松动、脱落或损坏。试验后灭火剂瓶组的气密性应符合5.2.3的规定,自动和手动启动容器阀应能正常开启。
5.2.8 虹吸管
    具有虹吸管的灭火剂瓶组,虹吸管的材料应采用能抗灭火剂腐蚀的金属材料制造。
5.2.9 误喷射防护装置
    灭火剂瓶组的容器阀出口应有防止在运输、装卸、储存过程中灭火剂误喷放的防护装置,防护装置上的开孔应使灭火剂均匀喷放而不产生过大的反冲力,且不应被冲出。
5.2.10 灭火剂释放时间
    灭火剂瓶组在最大充装密度下,灭火剂从容器阀的喷出时间不应大于系统喷射时间的80%。
5.2.11 灭火剂要求
    二氧化碳灭火剂应符合GB 4396的要求。
5.2.12 标志
    在灭火剂瓶组的明显部位应永久性标出:灭火剂名称、工作压力、充装量、充装日期、生产单位或商标等。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件 GB16669-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读