中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.17 喷嘴流量特性试验


    喷嘴流量特性试验装置如图3a)和图3b)所示,容器阀至喷嘴间连接管直径d不应小于喷嘴入口公称直径,荷重传感器的最小分度值应不大于2/10000。
    喷嘴孔口尺寸与灭火剂贮存容器容积应协调,使喷射在合理的时间内完成。
    按设计给定的充装密度灌装灭火剂并充压至贮存压力,放置2h后安装在试验装置上。安装好喷嘴,自动启动容器阀,记录喷嘴前压力和灭火剂质量对时间的变化曲线。根据喷嘴实际孔口面积,计算出不同喷射压力下喷嘴单位孔口面积的质量流量。
图3 喷嘴流量特性试验装置原理示意图
喷嘴流量特性试验装置原理 
图4 喷嘴耐热和耐压试验装置
喷嘴耐热和耐压试验 
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件 GB16669-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读