6.27 热空气老化试验


    非金属连接管热空气老化试验在热空气老化试验箱内进行。
    按生产单位提供的弯曲半径将被试非金属连接管弯成90°,置于热空气老化试验箱工作室中,样品之间、样品与箱壁间不应接触。
    试验温度为+140℃±5℃,试验时间为10d,若样品不能承受该温度而发生软化时,允许在较低温度条件下进行加长时间试验,试验持续时间按下式计算:
试验持续时间 
式中:
    D——试验持续时间,单位为天(d);
    t ——试验温度,单位为摄氏度(℃);
    e ——取值为2.71828。
    老化试验后取出样品,在常温下空气环境中冷却24h检查。