7.15 热引发器性能试验


7.15.1 外观
    用目视的方法检查热引发器的外观质量。
7.15.2 燃烧时间试验
    将热引发器剪成长度为5m试样,试样的数量不少于五根,逐根点燃,试样之间不允许交叉重叠,用秒表测定试样的燃烧时间。
7.15.3 燃烧性能试验
    在测定燃烧时间的同时,观察其燃烧性能。
7.15.4 抗水性能试验
    将热引发器剪成长度1m的索段,索段试样不少于五段,在温度为20℃±5℃、深度1m的静水中浸4h后,取出试样,擦去外表面水分,剪去受潮索头,试样之间不允许交叉重叠,观察其燃烧性能。
7.15.5 耐高温性能试验
    将热引发器剪成长度1m的索段,索段试样不少于五段,将索段放在温度为55℃±2℃的恒温箱中保持2h,取出之后,在室温条件下放置20min〜25min,观察热引发器之间是否有粘结和外壳破裂现象,并进行燃烧性能试验。
7.15.6 耐低温性能试验
    将热引发器剪成长度1m的索段,索段试样不少于五段,将索段放在温度为-20℃±2℃的恒温箱中保持1h,取出之后,将热引发器在直径为18mm±2mm的木棒上旋绕三周,观察热引发器是否有肉眼可见的裂纹和折断的现象,并进行燃烧性能试验。