中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网
主页
>
规范
>
塑料管道阻火圈 XF304-2012
>
目 录
上一节
下一节
查 找
检 索
手机阅读
总目录
问题反馈
搜索
6.1 外观
采用目测与手触摸相结合的方法进行试验。
查找
上节
下节
返回
顶部
上一节:
6 试验方法
下一节:
6.2 尺寸
目录导航
可同时查询多个内容,分隔符:空格为“与”,“\”为或。
前言
1 范围
2 规范性引用文件
3 术语和定义
4 分类和型号
5 要求
6 试验方法
6.1 外观
6.2 尺寸
6.3 膨胀性能
6.4 耐盐雾腐蚀性
6.5 耐水性
6.6 耐碱性
6.7 耐酸性
6.8 耐湿热性
6.9 耐冻融循环试验
6.10 耐火性能
7 检验规则
7.1 检验分类
7.2 组批与抽样
7.3 判定规则
8 标志、包装、运输和贮存
笔记需登录后才能查看哦~
去登录
塑料管道阻火圈 XF304-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读