6.5 耐水性
6.5.1
按6.3.1的要求制样,然后将试样完全浸入自来水中,在(20±5)℃的条件下保持5 d后取出。 观察试样情况,3块试样中应至少有2个不出现溶胀、开裂、粉化现象。
6.5.2
将通过6.5.1试验合格的3块试样按6.3.2的方法测定出芯材试验后的膨胀体积,并计算其与
n
(
—
的偏差。