6.1 船用环境适应性


6.1.1 大气条件
系统部件在下列大气环境条件下应能符合6.4的要求:
a)环境温度4℃〜54℃;
b)空气相对湿度大于95%,有凝露。
6.1.2 盐雾
系统部件在氯化钠的质量百分比不大于5%的盐雾环境中,应符合6.4的要求。
6.1.3 霉菌
系统部件中的有机材料在CB/T 2423.16-1999规定的霉菌条件下28d后,长霉程度应不低于2级要求。
6.1.4 抗冲击
系统的贮存装置、启动装置、加压装置、泵组和各阀门在表1所规定的抗冲击值下应能符合6.4的要求。
表1 抗冲击值
6.1.5 倾斜和摇摆
系统的贮存装置、启动装置、加压装置、泵组、控制箱和各阀门在表2规定的倾斜和摇摆值下应能符合6.4的要求。
表2 倾斜和摇摆值
6.1.6 抗振动
系统的贮存装置、启动装置、加压装置、泵组、控制箱和各阀门在表3规定的振动值下应能符合6.4的要求。
表3 振动值