目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.1 一般规定
7.1.1 泡沫-水喷淋系统可用于下列场所:
1 具有非水溶性液体泄漏火灾危险的室内场所;
2 存放量不超过25L/㎡或超过25L/㎡但有缓冲物的水溶性液体室内场所。
7.1.2 泡沫喷雾系统可用于保护独立变电站的油浸电力变压器、面积不大于200㎡的非水溶性液体室内场所。
7.1.3 泡沫-水喷淋系统泡沫混合液与水的连续供给时间,应符合下列规定:
1 泡沫混合液连续供给时间不应小于10min;
2 泡沫混合液与水的连续供给时间之和不应小于60min。
7.1.4 泡沫-水雨淋系统与泡沫-水预作用系统的控制,应符合下列规定:
1 系统应同时具备自动、手动和应急机械手动启动功能;
2 机械手动启动力不应超过180N;
3 系统自动或手动启动后,泡沫液供给控制装置应自动随供水主控阀的动作而动作或与之同时动作;
4 系统应设置故障监视与报警装置,且应在主控制盘上显示。
7.1.5 当泡沫液管线长度超过15m时,泡沫液应充满其管线,且泡沫液管线及其管件的温度应在泡沫液的储存温度范围内;埋地铺设时,应设置检查管道密封性的设施。
7.1.6 泡沫-水喷淋系统应设置系统试验接口,其口径应分别满足系统最大流量与最小流量要求。
7.1.7 泡沫-水喷淋系统的防护区应设置安全排放或容纳设施,且排放或容纳量应按被保护液体最大泄漏量、固定式系统喷洒量,以及管枪喷射量之和确定。
7.1.8 为泡沫-水雨淋系统与泡沫-水预作用系统配套设置的火灾探测与联动控制系统,除应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关规定外,尚应符合下列规定:
1 当电控型自动探测及附属装置设置在有爆炸和火灾危险的环境时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定;
2 设置在腐蚀性气体环境中的探测装置,应由耐腐蚀材料制成或采取防腐蚀保护;
3 当选用带闭式喷头的传动管传递火灾信号时,传动管的长度不应大于300m,公称直径宜为15mm~25mm,传动管上的喷头应选用快速响应喷头,且布置间距不宜大于2.5m。
7.1.1 泡沫-水喷淋系统具备灭火、冷却双功效,可有效防止灭火后因保护扬所内高温物体引起可燃液体复燃,且系统造价又不 会明显增加。目前,泡沫-水喷淋系统已成为液体火灾场所的重要灭火系统之一。
泡沫-水喷淋系统通常的工作次序是先喷泡沫灭火,然后喷水冷却。依据自动喷水灭火系统的分类方式,泡沫-水喷淋系统可分为雨淋系统和闭式系统两大类。其中闭式系统又可进一步细 分为预作用系统、干式系统、湿式系统三种形式。
本条对泡沫-水喷淋系统适用场所的规定是根据国内试验研究、工程应用及国外相关标淮制定的。尽管国内外有在室外场所安装泡沫-水喷淋系统的工程实例,但根据公安部天津消防研究所的试验,在多风的气候条件下,其灭火功效存在着某些不确定因 素。所以,本规范暂推荐其用于室内场所。
本条所述的缓冲物可以是专门设置的缓冲装置,也可以是保护场所内设置的固定设备、金属物品或其他固体不燃物。通过公安部天津消防研究所的试验,对于水溶性液体厚度超过25mm,但有金属板或金属桶之类的缓冲物时,灭火是切实可行的。
7.1.2 泡沫喷雾系统在变电站油浸变压器上应用,是20世纪90年代源于我国,并已少量出口到欧洲。现行国家标准《火力发电厂与变电所设计防火规范》GB 50229将泡沫喷雾系统规定为变电站单台容量为125000kV • A及以上的主变压器应设置的灭火系统 可选项之一,加速了该系统使用。为保证本规范规定的设计参数科学、安全、可靠,2007年4月至9月,公安部天津消防研究所会同杭州安士城消防器材有限公司、杭州新纪元消防科技有限公司、 杭州美邦冷焰理火有限公司、上海冠丞金能源科技有限公司,在杭州成功开展了大型油浸变压器泡沫喷雾系统试验研究,取得了系统设计所需的成果。
面积不大于200㎡的非水溶性液体室内场所,主要指燃油锅炉房、油泵房、小型车库、可燃液体阀门控制室等小型场所。
7.1.3 本条参照了 NFPA 16《泡沫-水喷淋与泡沫-水喷雾系统安装标准》等相关标准,同时兼顾现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084对持续喷水时间的规定。本条规定必须做到,否则系统灭火无法保证,为此定为强制性条文。
7.1.4 泡沫-水雨淋系统与泡沫-水预作用系统是由火灾自动报警系统控制启动的自动灭火系统。为了保证在报警系统故障条件下能启动灭火系统,其消防泵、相关控制阀等应同时具备手动启动功能,并且报警控制阀等尚应具备应急机械手动开启功能。为尽可能避免因体力原因而不能操作,对机械手动启动力进行了限制。
在系统启动后,为尽快向保护场所供给泡沫实施灭火,尽可能少向保护场所喷水,泡沫液供给控制装置快速响应是必须的。响应方式可能随选用的泡沫比例混合装置的不同而不同,可为随供水主控阀动作而动作的从动型,也可为与供水主控阀同时动作的主动型。
7.1.5 本规定旨在使泡沫液及时与水按比例混合,缩短系统响应时间;同时保证泡沫液在管道内不漏失、不变质、不堵塞。
7.1.6 本条规定是为方便泡沫-水喷淋系统的调试和检测。
关于流量,泡沫-水雨淋系统按一个雨淋阀控制的全部喷头同时工作确定;闭式系统的最大流量按作用面积内的喷头全部开启确定,最小流量按8L/s确定。
7.1.7 本条规定的目的,一是防止火灾蔓延,二是出于环境保护的需要。
7.1.8 由于某些场所适宜选用带闭式喷头的传动管传递火灾信号,在工程中亦存在许多实例,为保证其可靠性制定了该条文。对 于独立控制系统,传动管的长度是指系统传动管的总长;对于集中控制系统,则是指一个独立防护区域的传动管的总长。规定传动管的长度不大于300m,是为了使系统能够快速响应。
- 上一节:7 泡沫-水喷淋系统与泡沫喷雾系统
- 下一节:7.2 泡沫-水雨淋系统
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 2.1 通用术语
- 2.2 低倍数泡沫灭火系统术语
- 2.3 中倍数与高倍数泡沫灭火系统术语
- 2.4 泡沫-水喷淋系统与泡沫喷雾系统术语
- 3 泡沫液和系统组件
- 3.1 一般规定
- 3.2 泡沫液的选择和储存
- 3.3 泡沫消防泵
- 3.4 泡沫比例混合器(装置)
- 3.5 泡沫液储罐
- 3.6 泡沫产生装置
- 3.7 控制阀门和管道
- 4 低倍数泡沫灭火系统
- 4.1 一般规定
- 4.2 固定顶储罐
- 4.3 外浮顶储罐
- 4.4 内浮顶储罐
- 4.5 其它场所
- 5 中倍数泡沫灭火系统
- 5.1 全淹没与局部应用系统及移动式系统
- 5.2 油罐固定式中倍数泡沫灭火系统
- 6 高倍数泡沫灭火系统
- 6.1 一般规定
- 6.2 全淹没系统
- 6.3 局部应用系统
- 6.4 移动式系统
- 7 泡沫-水喷淋系统与泡沫喷雾系统
- 7.1 一般规定
- 7.2 泡沫-水雨淋系统
- 7.3 闭式泡沫-水喷淋系统
- 7.4 泡沫喷雾系统
- 8 泡沫消防泵站及供水
- 8.1 泡沫消防泵站与泡沫站
- 8.2 系统供水
- 9 水力计算
- 9.1 系统的设计流量
- 9.2 管道水力计算
- 9.3 减压措施
- 附录A 水溶性液体泡沫混合液供给强度试验方法
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~